рдбк 1-50\25

Новости:

Не зарегистрированным пользователям доступны не все разделы!

Главное меню

рдбк 1-50\25

Автор khlystov55, июня 08, 2015, 06:35:11

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

khlystov55

Добрый вечер. Прошу помочь с советом, на котельной установлены редукторы РДБК1-50\25 для котлов rex-300. При постоянной работе проблем не возникает. При отключение котла на 2-3 часа при запуске редуктор не успевает отработать, манометр падает на ноль, со второго раза котел начинает работать. Хотелось бы узнать причину и метод устранения. Газопровод от редуктора до горелки по диаметру 2 метра 50 потом переход на 100 около 7 метров и возврат на 50.

Evgenij

На каком расстоянии от регулятора врезана импульсная линия?

khlystov55


Evgenij

Можно попробовать врезать его подальше, должно помочь. Еще есть вариант врезать ресивер побольше, например труба 219 те же семь метров. Это все при условии, что собственно регулятор исправен.

Evgenij

Лучше всего поменять регулятор. На Тартарини, например. Этот точно будет отрабатывать.

Tags: