Влияние нового строительства на подземный газопровод

Новости:

Не зарегистрированным пользователям доступны не все разделы!

Главное меню

Влияние нового строительства на подземный газопровод

Автор VIKTOR91, мая 22, 2014, 07:11:20

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

VIKTOR91

Уважаемые газовики!
Имеются ли какие-либо официальные регламенты, в которых подробно и четко представлены предельно-допустимые значения величин общих (абсолютных и относительных) деформаций подземного газопровода, динамических и других воздействий, вызванных производством работ по погружению шпунта и откопкой котлована вблизи нитей газопровода, а вследствие деформаций грунтового массива в котором расположен подземный газопровод?

В приложении прикреплен скриншот со значениями общих (горизонтальны и вертикальных) абсолютных деформаций грунта (в метрах) по линии подземного газопровода, вызванных откопкой грунта котлована, огражденного шпунтом.
Длина линии газопровода около 15,0 м.
Значения зафиксированны с примерным шагом в 0,5 м.
Данных о газопроводе на данный момент не имеется. Глубина заложения принята минус 1,5 м от дневной поверхности.

newsmaker

Нет, таких регламентов нет. Все на усмотрение эксплуатирующей организации. Не разрешают работы в охранной зоне газопровода? Судя по рисунку работы будут достаточно близко к газопроводу.

VIKTOR91

В непосредственной близости (см. прил. к данному сообщению). Около 1,365 м от предположительной ближайшей точки газопровода. Предположительной точкой, поскольку данные приняты по топосъемке территории, вероятно, имеющей погрешности расположения подземных инженерных сетей и коммуникаций.

Пока с эксплуатирующей организацией только начинаем общение.
Что нужно предоставить эксплуатирующей организации для решения данного вопроса?


newsmaker

Обычно проекта достаточно, возможно еще письмо гарантийное потребуют и ордер. Но в такой близости от газопровода обязательно нужно предусмотреть мероприятия по сохранности газопровода.

Tags: