Как заменить котел на более мощный

Новости:

Не зарегистрированным пользователям доступны не все разделы!

Главное меню

Как заменить котел на более мощный

Автор qwas1973, мая 01, 2014, 01:02:49

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

qwas1973

Как заменить котел на более мощный?
Существует дом в эксплуатацию пока не введен, техусловия общие на поселок (в Химкинском округе). Есть желание заменить котел на более мощный с 45 на 65квт  т. к. установленный на пределе номинала мощности.
диаметр дымохода - какой надо такой и поставим. - (как то странно сделано - отопление смонтировано включено а дымоход не смонтирован).
Что необходимо для этого?
Газ пока по поселку не пущен.
Лучше запуститься на этом котле а потом когда газ пустят начать процедуру замены или лучше сейчас пока газ еще не пустили.
По улице идет среднее давление на каждом доме свой грп.

newsmaker

Лучше, пока газ еще не пущен поменять котел и внести изменения в проект. Если это делать после пуска газа, необходимо будет получить новые техусловия на замену котла. Может выяснится, что не хватает пропускной способности трубы или счетчика. Потребуется их замена. Мне кажется проще это сделать когда газа еще нет.

qwas1973

Цитата: newsmaker от мая 01, 2014, 05:58:42  
Лучше, пока газ еще не пущен поменять котел и внести изменения в проект. Если это делать после пуска газа, необходимо будет получить новые техусловия на замену котла. Может выяснится, что не хватает пропускной способности трубы или счетчика. Потребуется их замена. Мне кажется проще это сделать когда газа еще нет.
Возможно и лучше но что для этого необходимо сделать - чего конкретно и от кого конкретно добиваться.

newsmaker

Нужно обратиться к той организации которая осуществляет строительство газопровода в доме. Пусть они согласуют с проектировщиками необходимые изменения в проекте. Проекировщики внесут изменения, монтажники, если необходимо, изменят разводку труб, заменят счетчик. И в папке с ИТД монтажники внесут все необходимые изменения.

newsmaker

Папка в архив же еще не сдана? Я так понял из первого сообщения?

qwas1973

Цитата: newsmaker от мая 02, 2014, 06:48:48  
Нужно обратиться к той организации которая осуществляет строительство газопровода в доме. Пусть они согласуют с проектировщиками необходимые изменения в проекте. Проекировщики внесут изменения, монтажники, если необходимо, изменят разводку труб, заменят счетчик. И в папке с ИТД монтажники внесут все необходимые изменения.

Спасибо. теперь есть с чего начать.
а возможно ли документы пока все подавать, это же не быстро, а в этот момент газ пустят. так вот возможно ли старый котел пока не выкидывать а запуститься на нем а потом когда документы будут изменены просто ни кого не спрашивая поменять котел.

newsmaker

Ну вообще большинство так и делает. Хотя это и неправильно. Есть только определенные риски. Во первых может не "хватить газа", т.е. Вам проектировали газопровод из расчета 45 кВт, а будет установлен котел на 65 кВт. Это серьезное повышение. Дымоходы, опять же нужно будет увеличивать. Счетчик может не справиться с возросшим расходом газа. Ну и подключение нужно доверить специалистам. Желательно таким, которые без проекта смогли бы прикинуть все узкие места системы.
Проект в Вашем случае учитывает все эти нюансы.

qwas1973

Цитата: newsmaker от мая 03, 2014, 08:44:52  
Ну вообще большинство так и делает. Хотя это и неправильно. Есть только определенные риски. Во первых может не "хватить газа", т.е. Вам проектировали газопровод из расчета 45 кВт, а будет установлен котел на 65 кВт. Это серьезное повышение. Дымоходы, опять же нужно будет увеличивать. Счетчик может не справиться с возросшим расходом газа. Ну и подключение нужно доверить специалистам. Желательно таким, которые без проекта смогли бы прикинуть все узкие места системы.
Проект в Вашем случае учитывает все эти нюансы.
Спасибо
еще один момент - неужели при подаче до дома среднего давления может не хватить мощности в сети?
пока попробую привести в действие предложенные вами шаги.

Evgenij

Мощности газораспределительной сети 100% хватит. Может не хватить пропускной способности трубы подходящей к котлу (внутри дома, "внутрянки"), счетчика, ДРП. Счетчик при увеличении нагрузки может шуметь. Учитывая, что газовые счетчики сейчас ставят почти всегда внутри дома, приятного мало, ночью слушать шум счетчика.

qwas1973

Спасибо
пока пообщаюсь со всеми этими конторами.

Evgenij

Цитата: qwas1973 от мая 04, 2014, 08:04:24  
Спасибо
пока пообщаюсь со всеми этими конторами.


пишите, будут вопросы

Tags: